1、考虑到电网当中的负荷波动不大,并且三相负荷也处于基本平衡的状态,而目标是功率因数的提高,为了良好的控制设备的成本,并且将其降低,就需要考虑到无功补偿控制器的方便与简单,并且属于单一简单型的操作。
2、对于波动较为频繁的电网负荷,以及大与小负荷之间存在较大差距之下,而三相负荷依然处于基本平衡之下,对于控制器的选择,优先选取性能较好的控制器。例如:对于物理量的控制需要选取无功功率或者是无功电流,并且需要分别的对于投入和切除的门限进行设定,从而对投切震荡进行有效的防止,同时还需要确保欠流以及过压风保护功能。在投切方式的选择上,采取“编码+循环”来进行程序控制。
3、对于波动较为频繁的电网负荷,以及大与小负荷之间存在较大差距之下,并且三相负荷也极为不平衡的情况下,我们低于控制器则提出了更高、更详尽的要求,其复合投切功能应当具备“分相+平衡”。而控制物理量则应当是(功率因数+无功功率)的复合型。具体的参数要求为:
灵敏度≤100 mA。
而对于动作误差,则需要根据以下的规定,对于取样物理量的允许误差值是:
无功电流±20%;
功率因数±2.5%;
无功功率±20%。
稳定范围:在工作稳定之下,在补偿要求满足的情况之下,才能够正确的选择控制器,从而防止不出现投切震荡的现象。
无功补偿控制器的选择(二):
1、为了更好的配合电网自动化的实施,在确保功率因数得到提高的时候,还能够对电网运行当中的各项参数进行实时监控。而在这种情况当中,对于无功补偿控制器的选择则需要考虑到其具有综合的测试功能。
该控制器除应具有前3项中提到的复合型控制物理量、复合投切功能、较高的灵敏度和稳定度、较小的动作误差、以及过压、欠流等保护功能外,还应具有电网参数实时在线测量、数据存储、数据显示、电报校时、停电数据保护、数据采集和数据远传等功能。同时应配套功能完善的支持性后台软件,以便对采集到的数据进行有效的分析和直观的图形显示,并能输出各类相关的报表。若数据传输采用GPRS无线通讯方式,还可以完全免掉通讯网络建设投资和人工抄表工作,节约大量的财力和人力。
2、如果出现了谐波分量较大的电网,或者是其非线性负荷较多,对于无功补偿控制器的选取则需要考虑到谐波超限保护以及对于谐波的测量方面,并且对于抗谐波电抗器的选择,则需要选择具备合理参数的器件,构成抗谐波无功补偿控制装置,从而有利于出现较为严重的谐波的时候,依然能够达到满意的效果,确保可靠运行。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2157 人订阅
阅读下一篇
如何解决变频器的干扰问题以下内容是解决现场干扰的主要步骤: 1、采用软件抗干扰措施:具体来讲就是通过变频器的人机界面下调变频器的载波频率,把该值调低到一个适当的范围。如果这个方法不能奏效,那么只能采取下面的硬件抗干扰措施。 2、进行正确的接地:通过现场的具体调研我们可以看到,现场的接地情况是不甚理想的。而正确的接地既可以是系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰,是解决变频器干扰最有效的措施。具体来讲就是做到以下几点:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发