土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电影院喷淋距墙的距离在一个什么范围内?

电影院喷淋距墙的距离在一个什么范围内?

发布于:2018-03-05 13:59:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
电影院内高度超过8米小于12米,知道喷头之间的间距范围,但不知如何确定喷头距墙的距离是在一个什么范围内,请大神赐教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发

    规范很明确,

    2018-05-07 10:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • 何尚轩
    何尚轩 板凳

    根据所采用的喷头类型,参照GB50084-2017表7.1.2~7.1.4进行。没有其他特殊要求的。

    2018-05-04 16:29:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

8203;西安分享电子总结线型火灾探测器的选择

西安分享电子总结线型火灾探测器的选择 西安分享电子科技有限公司是一家致力于智能消防产品、核电探测控制产品研发的高新技术企业。消防产品有:感温电缆、细水雾、空气采样、火焰探测器、火灾自动报警与控制系统、消防机器人等产品,公司地址位于西安高新技术开发区。 一、无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器。 二、符合下列条件之一的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器:    1、有大量粉尘、水雾滞留。

回帖成功

经验值 +10