土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板柱剪力墙结构 四角上的剪力墙计算值怎么调下来?

板柱剪力墙结构 四角上的剪力墙计算值怎么调下来?

发布于:2018-03-01 21:11:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

如题,7度区   2类场地    柱网X向12米一跨    Y向10米    空心楼盖板柱剪力墙结构    框架三级  剪力墙二级   主要是首层有7米高   四个角的剪力墙做到500厚了计算值50-70了   四角上剪力墙长度5米  其余3米   混凝土等级下面两层C50了    冻库荷载比较大   没这方面的经验   求破解!    

1519909733(1).jpgQQ图片20180301210825.png

  • xixitantian
    xixitantian 沙发

    原因是墙边板洞!!现在这样布置,这两片墙在模型中从下没有侧向支撑,配筋不大才怪

    2018-03-05 12:42:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一年后的桩承载力可提高60%?

一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应 (1)大直径桩端阻力的尺寸效应。主要原因是桩成孔卸载造成的孔底土回弹,造成端阻力的降低,类似于深基坑的回弹。大直径桩静载试验曲线均呈缓变型,反映出其端阻力以压剪变形为主导的渐进破坏。G.G.Meyerhof(1998)指出,砂土中大直径桩的极限端阻随桩径增大而呈双曲线减小。 (2)大直径桩侧阻尺寸效应系数 桩成孔后产生应力释放,孔壁出现松弛变形,导致侧阻力有所降低,侧阻力随桩径增呈双曲线型减小

回帖成功

经验值 +10