土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防电源:自备柴油发电机

消防电源:自备柴油发电机

发布于:2005-01-19 09:57:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本厂区有一路独立的10KV电缆供电,10KVA内有3台变压器,消防设备安二级负荷设计,总用电容量100KW左右!有必要要设柴油发电机吗?如采用柴油发电机作备用电源,消防设备(如消防泵,消防电梯,应急照明、防火卷帘)末端还需双电源切换吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yuyg03
    yuyg03 沙发
    末端切换是为了提高供电可靠性,两路电缆互为备用
    2007-03-05 15:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • loyal7
    loyal7 板凳
    消防负荷采用双电源供电没有什么异议,但一定要末端切换值得商榷。
    末端切换的要求规范仅在高层民用建筑有所规定,其余建筑未作要求。
    2005-01-21 15:40:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铜铝接触时,是否要采取防电化腐蚀的措施?

铜铝接触时,是否要采取防电化腐蚀的措施?请问如何采取。

回帖成功