《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014)11.0.11 当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。
该条文提及转输水泵、消防水泵、上区消防水泵、下区消防水泵以及两种不同布置方式的水泵启动顺序。很多考友看到这里就犯晕了,条文好拗口,到底是怎么个情况?
下面萌萌跟大家聊一下这个话题。
▼先看第一种布置形式:当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动。如图(2)所示:
上图中哪个是消防水泵,哪个是转输水泵呢?
萌萌答:消防水泵就是直接供水灭火的消防泵(上区泵),转输泵(下区泵)是往转输水箱供水的水泵。
为什么要采用这样的启动顺序呢?
萌萌答:原来转输水箱是装满水的,所以肯定是需要消防泵(上区泵)先启动把转输水箱内的水抽出一部分,转输泵(下区泵)才可以启动向转输水箱供水,否则就会有水溢出。
▼再看第二种布置形式:当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。如图(1)所示:
为什么要按照这个顺序启动呢?
萌萌答:这里顾名思义上区消防泵就是水泵2,下区消防泵就是水泵1,确保供水的可靠性,消防泵从下区到上区依次启动。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
阅读下一篇
关于消规中对“动水压力”的理解关于消规“动水压力=消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差”的解释 引用《赵世明教授关于静水压和动水压的看法》一文中的对于静水压和动水压的看法,对消规中“动水压力”计算公式做出如下理解: 输水管道动水压和静水压的概念目前存在着较广泛的误解。 该误解主要表现为: 1)动水压或动压,是速度产生的压能,是伯努力方程中的动能项,即 2)流动水体中伯努利方程中的压能p/γ是静水压或静压,和液体静止时的静水压特性一致,没有区别。上述误解应该以水力学为基础进行讨论分析,因为水力学是专门以水的运动为研究对象的科学,并且是给排水的专业基础学科。在水力学中, 静水压力和动水压力用静水压强和动水压强表示。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句学习借鉴了,谢谢楼主分享。
回复 举报
看看,学习学习!
回复 举报