正在加载...
全部回答(3 )
学习了
这个房间160平不需要设排烟。规范GB50016-2014第8.5.2.1条。丙类厂房内大于300平方米且经常有人停留或可燃物较多的地上房间,要设排烟设施。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 598 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
学习了
这个房间160平不需要设排烟。规范GB50016-2014第8.5.2.1条。丙类厂房内大于300平方米且经常有人停留或可燃物较多的地上房间,要设排烟设施。