土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 问下,为什么yjk和pkpm的框架柱箍筋计算结果,只输出一个Gasv(取两方向中的大值)

如题,yjk和pkpm的计算结果中,箍筋的计算结果GAsv的数值为Asvx和Asvy中的较大值。


实际情况中,可能会出现Asvx和Asvy差距较大的情况

为什么只取了个大值。

全部回答(3 )

  • yangnanat2010

    主要好奇,为什么框架柱两个方向的箍筋要取一致

    2018-02-25 12:32:25 来自 PC 评论 举报
  • 东邪同学

    一般这种情况容易出现在大开间或者边框柱,或者柱句发生突变的情况等类似的特殊情况。一般都是地震应力引起的配筋突变,计算的双向地震都是单独的各个方向。而实际上处于双向受压的状态,所以调整配筋为一样的。

    2018-02-23 22:17:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

盈建科

返回版块