高压系统的概念
高压 就是电压等级为1000V及以上的电压即为高压。
高压主要分为三类:
发电电压:6kV、10kV、15kV等
输送电压:35kV、110kV、220kV、380kV、500kV等
区域电压:6kV、10kV等
电力系统的概念:由发电、输电、变电、配电、用电的设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体。
高压系统的负荷分类
高压用电负荷分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷。
一级负荷:是指突然中断供电将造成重大政治影响、人身伤亡和重大经济损失的用电单位。
包括:中央与国家的办公机构、国家级的大会堂、国际候机厅、省级以上的大型体育场馆、大型商场、重要交通、通信枢纽等属于一级供电负荷。
一级负荷的供电方式主要有两种:
1、分别由两个不同的发电厂引来的两路高压线路供电。
2、由两个不同的区域变电站引来的两路高压线路供电。这两个区域变电站的上一级可以出自同一发电厂。
二级负荷:是指突然断电会造成人员伤亡和重大经济损失、造成公共场所秩序混乱和严重影响生产的用电单位。
包括:市县级医院、三星级的宾馆酒店、高档写字楼、高档住宅区、大型工矿企业等均属于二级供电负荷。
二级负荷的供电方式主要有两种:
1、两路高压线路来自于同一区域变电站的不同高压开关或不同母线段。
2、一路专用高压供电,配备发电机组、UPS或EPS电源。
三级负荷:即不属于一级和二级的供电用户均属于三级负荷。
供电方式:单路高压进线,无需配备发电机、UPS或EPS电源。
一、二级负荷常用的高压配电方案主要有以下两种:
高压配电的主要设备有:
1、进线隔离柜:即内置高压隔离开关,保证高压电器及装置在检修工作时的安全。
2、高压进线柜:即内置高压断路器,主要是分断、闭合电路,有继电保护功能。
3、压变柜:即内置电压互感器,是将10kV电压变换成100V,提供仪表和二次控制回路的操作电源。
4、计量柜:即内置电压互感器、电流互感器,电能计量表等,计量电能消耗量。
5、馈电柜:即出线柜,配电至变压器。
6、联络柜:即操纵两路高压母线的联通或断开。
7、直流屏:即把交流电源转化为直流电源为高压设备和二次回路提供操作、测量、保护用的直流电源。