土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力变压器瓦斯继电器频繁动作故障解决实例

电力变压器瓦斯继电器频繁动作故障解决实例

发布于:2018-02-17 13:48:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

昌晖仪表工程师通过解决变压器瓦斯继电器频繁动作故障的实例,对瓦斯继电器频繁动作的原因和处理方法做阐述,对变压器拉闸和合闸操作提出指导性建议。
1.png
故障设备
SJ7-1600/10型电力变压器。
变压器瓦斯继电器频繁动作该如何解决 http://yunrun.com.cn/tech/1304.html
故障现象
变压器使用几年后,瓦斯继电器频繁动作,只好停止运行,送往修理厂进行解体大修。
数显表 http://yunrun.com.cn/product/
诊断分析

1、从技术资料上看,这台变压器严格按照国家标准生产,出厂检验报告中的各项技术指标全部合格,运行中也没有出现短路故障。
2、对油样进行色谱化验分析,显示总烃、乙炔、氢气等主要指标都超过了标准,推断为变压器内部经常存在断续的电弧放电。其原因可能是绕组局部短路、铁芯多点接地、分接开关接线处的均压环接触不良或松动。
3、通过吊芯检查,发现开关接头处接触良好,引线焊接牢固,引线和器身之间的绝缘正常,没有放电及碳化现象,绕组直流电阻也正常。但是A相和B相低压绕组端部的垫块多处脱落,压钉松动。B相铁压板与上铁轭下端面之间熔焊着脱落的压钉备螺母,上铁轭多处有明显的电弧灼伤,有的地方已经熔化。C相的高相与低压绕组在轴向上有轻微错位现象。
4、经了解,由于用户的负荷波动较大,电压不稳定,需要经常调节无载分接开关,因此经常停电和送电。当拉闸停电时,切除正在电网中空载运行的变压器,此时会产生操作过电压。当中性点直接接地时,操作过电压的幅值可以达到3倍的相电压;当中性点不接地,或者经过消弧线圈接地时,幅值可以达到4-4.5倍的相电压。在合闸送电时、将空载的变压器投入电网中运行,此时会产生励磁涌流,其数值可以达到额定电流的6-8倍。虽然励磁涌流经过0.5-1s后便衰减到额定电流的0.25-0.5倍,但整个的衰减时间较长,大容量的变压器可以达到几十秒。
5、虽然操作过电压和励磁涌流的持续时间很短,但是变压器在短时间内会出现大电流,产生较大的电磁力和轴向机械力,破坏了变压器的动平衡,导致压钉垫圈破裂、脱落,铁芯与螺母、螺母与压板之间出现拉弧放电现象,并产生大量的气体。这些气体来不及溶解于绝缘油,它们聚集到瓦斯继电器中,引起继电器动作。

故障处理

1、去掉原来的铁压板,改用电工绝缘板,并增加夹件支撑板的厚度和压钉数量,以加大机械强度。
2、减少变压器停送电和倒闸操作的次数,避免变压器经常受到操作过电压和励磁涌流的冲击。
经验总结:当变压器空载拉闸时,会产生较高的操作过电压(幅值可以达到3-4.5倍的相电压)当变压器空载合闸时,会产生较大的励磁涌流(数值可以达到6-8倍的额定电流)。其后果是产生较大的电磁力和轴向机械力,破坏变压器的结构,影响变压器的稳定运行。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 大壮壮小壮壮

    以前的油浸式变压器都有瓦斯继电器,现在的很少看到了,是工艺改进了,还是变压器厂家偷工减料?


    2019-09-06 15:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • lw010
    lw010 板凳

    谢谢楼主的文章啦!

    2019-08-09 20:07:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实战变压器顶盖燃起大火的变压器故障

本帖通过一例电力变压器顶盖起火的故障实例,分享本次故障诊断、故障维修处理方法和预防此类故障的经验总结。故障设备:某公司变电所中的一台电力变压器(1250kV.A)故障现象:炎炎七月的一个傍晚,这台变压器顶盖高压套管处燃着大火,并散发出浓烈的油脂味。断电扑灭大火后,爬上变压器顶部观察,发现一幅惨不忍睹的景象:L3相高压电缆已经炸裂,接线柱上端螺纹损坏;其上铝接线鼻子已经烧断,电缆L3相引线头悬挂在空中;变压器油从炸裂的套管处向外流淌,顶盖表面布满油污,油枕上已经看不到油位。

回帖成功

经验值 +10