{process template fail}{process template fail}

红宝书中加压送风防烟的一点儿疑惑

发新帖 回复

红宝书中加压送风防烟的一点儿疑惑 陆老红宝书P1208列举了加压送风应满足的三个条件: 1.关门时维持疏散通道中这些空间(防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室)正压值。 2.开门时前室或合用前室与走道之间的门洞处保持不小于0.7米/秒的风速。 3.疏散时推门力不大于10kg. 这三点应该是加压送风设计的最终目的。 疑惑一:当防烟楼梯间及前室都不具备自然排烟的条件时,仅在防烟楼梯间设置加压送风口的情况下,上述三个条件的第2条如何实现?举个例子,19层住宅,按照规范,风机风量30000,每层通过楼梯间及前室之间的门,渗透进前室的风量为30000/19=1578立/小时,当前室与走道间开启一个单扇门时,门洞处的风速仅为1578/3600/(2x0.8)=0.27m/s,远小于规范规定的0.7m/s,如果同时开启2个门就更小了,各位同行帮我分析下,是不是我的算法有问题,多谢!!!

红宝书中加压送风防烟的一点儿疑惑

陆老红宝书P1208列举了加压送风应满足的三个条件:

1.关门时维持疏散通道中这些空间(防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室)正压值。

2.开门时前室或合用前室与走道之间的门洞处保持不小于0.7米/秒的风速。

3.疏散时推门力不大于10kg.

这三点应该是加压送风设计的最终目的。

疑惑一:当防烟楼梯间及前室都不具备自然排烟的条件时,仅在防烟楼梯间设置加压送风口的情况下,上述三个条件的第2条如何实现?举个例子,19层住宅,按照规范,风机风量30000,每层通过楼梯间及前室之间的门,渗透进前室的风量为30000/19=1578立/小时,当前室与走道间开启一个单扇门时,门洞处的风速仅为1578/3600/(2x0.8)=0.27m/s,远小于规范规定的0.7m/s,如果同时开启2个门就更小了,各位同行帮我分析下,是不是我的算法有问题,多谢!!!

疑惑二:红宝书p1219加压送风防烟计算举例中泄压阀的计算选择中,例题中的条件也是楼梯间送风,而前室不送,那个泄压阀面积计算完后,为什么要设置29个余压阀?例题中算的应该是楼梯间风量,我觉得应该面积F算完后就是全部余压阀的面积,然后根据设置数量比如设置6个,每5到6层设置一个,每个余压阀的面积应该是F/6,设置在楼梯间和前室之间的隔墙上。而不应该选择29个面积为F的余压阀。每层一个余压阀应该是在前室设置风口的情况下设置在前室和走道之间的。不知道大家怎么看,不吝赐教,多谢!!!

  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • xue31974
    xue31974 2018年02月09日 14:55:46 2楼

    自己顶下,别沉了,等同行赐教

    回复 0 举报
  • 咸蛋超人qwq
    咸蛋超人qwq 2018年02月09日 15:10:27 3楼

    帮你顶下,不会沉了

    回复 0 举报
  • xue31974
    xue31974 2018年02月09日 15:39:29 4楼

    天津市消防局前几年有一段时间出过一个内部文件要求不具备自然排烟条件的前室需要设置独立的正压送风(即使是在防烟楼梯间已经设置加压送风的情况下),我感觉是对的,只有这样才能够保证前室与走道之间的门开启时的风速大于0.7米/秒。可是后来2016年国家标准管理组专门出了个17号文件专门解释当为独立前室的防烟楼梯间采用加压送风系统防烟时,也可以仅在楼梯间设置机械加压送风系统(该文件报抄公安部天津消防研究所科技处)。又改回去了

    回复 0 举报
  • xue31974
    xue31974 2018年02月09日 15:44:54 5楼

    这个是16年的这个文件

    回复 0 举报
  • newage83
    newage83 2018年02月13日 13:11:58 6楼

    你的问题我没耐心每句话都看完细想,但是我大概回答一下几个问题,供你参考:

    1. 30000风量是最小风量,如果计算风量大于最小风量,肯定是按照计算风量设计

    2. “渗透进前室的风量为30000/19=1578立/小时”这个算法有问题,渗透风不是等量分配的,事实上,火灾时开启加压送风并打开楼梯门,风只会往阻力最小的地方走

    3. 楼梯间与前室之见的余压阀,是为了在楼梯间加压送风时保证楼梯间不超压,用来泄压至前室,每层对应一个

    回复 2 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料