一、工程概况
本人防工程位于深圳市宝安区。本项目人防设在地下二层,人防的建筑面积为10106平方米,隐蔽人数为4599人。设1个核5常5级二等人员掩蔽所,1个核5常5级区域电站,3个核6常6级二等人员掩蔽所,1个核6常6级级人防物资库。
2. 设计范围:包括人防防护区以内的给排水管道及构筑物,具体如下:室内给水、污水、消火栓、自动喷水灭火系统。
二、系统概述
1. 给水系统:
1) 本人防工程采用城市市政给水管网供水,在每个防护单元内分别设置战时储水箱。
2) 战时水箱选用装配式钢板水箱,钢板水箱经防腐处理后外加食品级环氧树脂涂膜;给水管的穿墙防护套管平时必须安装到位。
3) 给水管道采用衬塑钢管,平时只做到阀门处,战时连接阀门后至各水箱的管道及阀件。
2. 排水系统:
1) 防空地下室的污废水采用机械排出。
2) 简易洗消间、扩散室、防毒通道等内均设有FBD80的防爆地漏或染毒水坑,平时安装到位。
3) 人防洁净区内的排水采用平战结合的集水池;防护区内的废水排至区内集水池内,由潜污泵统一提升至室外检查井内。
4) 洗消废水排至人防区外集水坑内,由潜污泵统一提升至室外集水井内,由专用车统一抽走;洗消废水集水池容积为1.0m%%1573%%158。
5) 每个防护单元洁净区内的集水池总容积为3m%%1573%%158。战时不向外排水,战后排水。池内设潜污泵2台,正常时1用1备,涌水时可2台同时启动。
6) 排水均采用热镀锌钢管,平时安装到位。
三、施工要求:
1. 必须穿越人防顶板的管道管径均调至DN150以内。
2. 凡穿越人防墙的管道上均加设防护阀门,加设原则:两侧均为防护区的墙在两侧均设阀门;一侧为人防区另一侧为非人防区的在人防区一侧设阀门。阀门工作压力不小于1.0MPa;防护阀门采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀,防护阀门的近墙端距墙面或顶板内侧的距离不宜大于200mm。
3. 所有管径不大于DN150的给排水管穿地下室顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元分隔墙处,其管外加刚性防水套管。所有管径大于DN150的给排水管穿人防围护结构时应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。
4. 给水管道试验压力为0.6MPa:金属管及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。
四、图纸展示
车库冲洗系统图
地下二层平时给排水消火栓平面图
地下二层战时给排水消火栓平面图
地下室泵房大样图
地下室生活给水系统图
七氟丙烷气体灭火系统设计
室外给排水总平面图-雨水
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1344 人订阅
阅读下一篇
30年水泵维修工经验分享,请帮老师傅传出去实践中处理故障,因根据具体问题,实际分析,应遵从先外后里的原则,切勿盲目操作。 首先:应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。 其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 病症一、水泵无法启动常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句楼主,图纸给邮箱发个呗!29303926@qq.com谢谢
回复 举报
回复 举报