泥浆施工内容和控制要点
1、泥浆根据各单位经验配制,泥浆材料宜采用膨润土,使用前宜进行室内试验;超深地墙宜采用复合鈉基膨润土泥浆,在成槽过程中使泥浆保持更好的稳定性和护壁能力;
2、新制泥浆必须在成槽前24小时制作,并在泥浆池中不停的翻搅;
3、废弃的泥浆、渣应进行处理,必须用槽车等封闭式运输工具外运,禁止直接或间接向下水管道或河道排放泥浆,禁止泥浆外泄污染城市道路与环境;
4、回收浆须经过调整,达到标准后方可使用,被混凝土污染过的泥浆必须废弃。
5、泥浆储备量不得低于单元槽段体积的十倍。技术标准1、新鲜泥浆比重1.03~1.10t/m3 ;
2、新鲜泥浆粘度18~25秒;
3、PH值:8~9 ;
4、失水量<10ml~30min ;
5、泥皮厚度<1.5mm。检测频率每100m3检测一次。检查及验收记录1、地下连续墙(成槽)检验批质量验收记录(归档);
地下连续墙泥浆护壁质量检验记录表(过程);
泥浆制作
泥浆粘度检测
泥浆比重检测
泥浆搅拌制作