土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑屋顶安装消防水箱要注意的问题

高层建筑屋顶安装消防水箱要注意的问题

发布于:2018-02-02 09:41:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

t01abe0880f0e995761.jpg

高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。


水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。


为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。在城市供水中,由于大部分城市管网为枝状,且生活、消防采用合流制,发生火灾时,市政管网的压力和事故点出水口的水大量难以满足高层建筑设计的压力和流量,另一方面,即使市政管网能满足其用水量的要求,一般情况下也不允许水泵直接从管网中抽取,以免供水管道中出现负压,影响周围其他用户,因此,高层建筑通常设计消防水池,或利用水井、天然水源等,通过水泵及其他加压设备供水。规范规定,设有稳压泵、气压罐、变频调速水泵的供水设备均为临时高压供水系统,而临时高压系统应设置消防水箱,以保证最不利点室内消火栓和自动喷火灭火系统扑救初期火灾所需的水量和水压,达到迅速扑救初期火灾的目的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 玖九
    玖九 沙发

    高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施

    为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效

    率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。

    高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。
    2018-02-02 10:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • 暧媚枚
    暧媚枚 板凳

    高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
    采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
    高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

    2018-02-02 10:16:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[资料]消防给水及消火栓系统技术规范及给排水疑难问题的培训(王宏)

消防给水及消火栓系统技术规范及给排水疑难问题的培训(王宏).rar

回帖成功

经验值 +10