按照填充墙与主体结构拉结考虑
砌体规范:6.3条
填充墙长度超过5m 或墙长大于2 倍层高时,墙体中部应加设构造柱。
抗震规范:13.3.4
墙长超过8m 或层
高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半
高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
两本规范一个是5m一个是8m,大家按哪个来
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
砌体规范的填充墙大多指的是普通砖
抗规的填充墙大多指的是加气块墙
这不是矛盾,是要求的严格程度不一样。从严