本人做夜景照明的施工项目,关于上人屋面管线或者外立面穿幕墙的管线,敷设路径既包括室内也包括室外。LED灯具开关电源的出线采用的是ZR-RVV护套线,现业主单位要求更改为WDZ-BYJ导线。
关于下面的两条规范,是否冲突?
JGJ163-2008-T 城市夜景照明设计规范8.1.7中,室外照明线路应采用双重绝缘的铜芯导线。
JGJT 16-2008 民用建筑电气设计规范7.4.1中的2.(3),对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
WDZ-BYJ导线 满足双重绝缘的要求吗?RVV护套线是否有WDZ-RVV 低烟无卤阻燃型的?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
车载汽油发电机10KW图片8203;8203;随着世界工业的飞速发展,能源和环保的双重压力面临挑战,发电设备作为现代技术、经济发展适用的电源保障,广泛使用于各个领域。随着其技术水平的不断发展和完善,内燃机发电设备的市场将大有可为。中国作为世界上人口多的国家与全球中心,给发电设备企业提供了佳市场,创造了佳的发展机会。纵观发电机组行业国际市场,市场整体需求呈持续上升态势。中国的发电机组企业正联合全球优秀企业,为发展中地区乃至全球提供安全、可靠、高效的电力系统、应急电源、移动电源和自备电源,为将来这些区域的经济发展及生活水平提供了重要的辅助能源保障。