A、电流信号报警设定器输入接线
1、4-20mA电流输入信号接线
①4-20mA输入信号正极接信号报警设定器7#端子
②4-20mA输入信号负极接信号报警设定器9#端子
2、两线制变送器与电流信号报警设定器接线
①两线制变送器4-20mA输出端子正极接信号报警设定器8#端子
②两线制变送器4-20mA输出端子负极接信号报警设定器7#端子
3、三线制变送器与电流信号报警设定器接线
①三线制变送器4-20mA输出端子正极接信号报警设定器7#端子
②三线制变送器4-20mA输出端子负极接信号报警设定器9#端子
③三线制变送器电源端子正极接信号报警设定器8#端子
B、电流信号报警设定器输出接线
1、4-20mA输出接线
信号报警设定器10#端子为4-20mA输出正极;信号报警设定器11#端子为4-20mA输出负极。
2、继电器报警输出
信号报警设定器13#和14#端子为报警输出ALM1;信号报警设定器15#和16#端子为报警输出ALM2。
C、电流信号报警设定器电源
电流信号报警设定器为DC24V供电,电源正极接信号报警设定器1#端子,电源负极接信号报警设定器2#端子。