土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电流信号报警设定器怎样设定报警值?

电流信号报警设定器怎样设定报警值?

发布于:2018-01-27 21:14:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.jpg
电流信号报警设定器报警设定值如何修改?
电流信号报警设定器YR900A-AHL电路板上有两个高精度电位器R1和R2,用信号发生器将4-20mA信号送入电流信号报警设定器输入端子(7#端子接4-20mA正,9#端子接4-20mA负),电流信号报警设定器送入需要报警的值对应的电流信号后,调整R1电位器使继电器1刚好动作,则完成报警输出1报警设定值。用同样的方法设定报警输出2的设定值。
电流信号报警设定器  http:// yunrun.com.cn/product/991.html
YR900A-AHL电流信号报警设定器接线图

1.jpg
1.jpg
A、电流信号报警设定器输入接线
1、4-20mA电流输入信号接线
①4-20mA输入信号正极接信号报警设定器7#端子
②4-20mA输入信号负极接信号报警设定器9#端子

2、两线制变送器与电流信号报警设定器接线
①两线制变送器4-20mA输出端子正极接信号报警设定器8#端子
②两线制变送器4-20mA输出端子负极接信号报警设定器7#端子

3、三线制变送器与电流信号报警设定器接线
①三线制变送器4-20mA输出端子正极接信号报警设定器7#端子
②三线制变送器4-20mA输出端子负极接信号报警设定器9#端子
③三线制变送器电源端子正极接信号报警设定器8#端子

B、电流信号报警设定器输出接线
1、4-20mA输出接线
信号报警设定器10#端子为4-20mA输出正极;信号报警设定器11#端子为4-20mA输出负极。
2、继电器报警输出
信号报警设定器13#和14#端子为报警输出ALM1;信号报警设定器15#和16#端子为报警输出ALM2。

C、电流信号报警设定器电源
电流信号报警设定器为DC24V供电,电源正极接信号报警设定器1#端子,电源负极接信号报警设定器2#端子。