室内外消防管网相连接的情形

发布于:2018-01-26 10:13:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

QQ图片20180126100645.png

情况是这样:只有一路供水,消防水池储存了室外消防用水量,采用室外消火栓泵向室外消火栓管网供水。除此之外,还有市政水管向室外消火栓管网供水,这样是否可行?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发

    1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.2.3条,城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。

    2、《城镇给水排水技术规范 GB50788-2012第3.4.7条,供水管网严禁与非生活饮用水管道连通,严禁擅自与自建供水设施连接,严禁穿过毒物污染区;通过腐蚀地段的管道应采取安全保护措施。

    2018-04-11 17:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • 归心2017
    归心2017 板凳

    谢谢楼主分享