关于水箱消防出水管上的止回阀的标高的疑惑?

发布于:2005-01-18 11:40:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在《建筑给排水设计手册》中P61页关于水箱消防出水管上的止回阀的标高有这样的规定:
1、消防水箱止回阀的标高应低于水箱最低水位不少于1m。
2、生活消防合用水箱,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管顶(也就是消防最高水位)不少于2m
怎么同样是为了使水箱有一定的压力推动止回阀,怎么一个是水箱消防最低水位一个是水箱消防最高水位呢?
这个设不设增压泵有关吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhujiangshui
    zhujiangshui 沙发
    够了
    2006-11-30 18:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghui9828
    zhanghui9828 板凳
    那最少位差多少满足要求呢?
    位差最小1m可以吗?
    因为如果消防管走在屋顶,水箱间也直接做在屋顶,那为了满足这个位差唯一的办法就是抬高水箱,最小抬高1m就可以了吧
    2005-01-20 17:30:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于二类高层消防给排水设计的问题

我现在正在设计一个二类高层的给排水和消防,因为新手,故有诸多问题不明白,在此诚心求教,望各位不吝赐教。建筑物概况:共十二层,底部二层为网点房(每个网点房的面积在均小于200平方米),网点层高4.2,住宅层高3.0,每层十二户。问题1、底部网点需不需要设闭式自动喷淋系统?(因为高规上有:二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200平方米的可燃物品房应设自动喷淋)2、网点的室内消火栓应如何设置(是不是要在每间网点房中均需要设置两个消火栓,才能保证有2股水柱的要求)