最近做一个纯地下车库工程,地下两层,柱网8.1*8.1,顶板覆土1.5m左右,恒载作用下单柱轴力约2800KN,底板承受约128kpa水浮力,恒载及自重为总浮力的50%左右,需要进行抗浮设计。基底持力层为密实卵石层,承载力特征值为700kpa,基础拟采用独立基础,目前有两种布桩方案,方案一:均匀布桩(柱下桩只考虑抗浮);方案二:非均匀布桩(柱下不布桩)。通过盈建科软件分析可知(考虑上部结构刚度):方案一相对于方案二,总桩长一样,但单桩配筋比方案二要小;同时方案一相对方案二筏板受力更均匀,配筋更经济。但有部分同事认为方案一软件计算和实际情况不一致,方案一偏不安全,请问大家怎么看待这个问题,请赐教,谢谢!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.1 万条内容 · 680 人订阅
阅读下一篇
三层半联排别墅,基础为筏板基础,形成箱形基础,箱体内可以回填土吗三层半联排别墅,占地200平米,基础为筏板基础,基础标高-1.2米,其中50平米做为地下室,地下室层高为2米,其他部分只有1.3米的地下室层高。1.3米的地下室准备回填土,请问各位可以这样操作吗
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
方案一比较合理 但是就你同事说的也不无道理 方案一柱下桩基础设计意图是只抗拔 但是实际受力既抗压又抗拔 单独柱子下面独立基础受力肯定会受到其下的桩基础的影响(不管桩基础是抗拔还是抗压) 关键是看盈建科软件对这个桩基础受力是怎么计算的
回复 举报