各位论坛的大师,最近小弟医药污水处理厂突发氨氮不达标问题具体变化
O池SV周六:SV30 60% 周天:SV30 40% 周一:SV30 24%污泥上清液浑浊,出水悬浮物400左右
排口氨氮;周天氨氮6mg/L 周一 11mg/L 周二 21mg/L 周三 54mg/L 总磷和COD变化小幅度增长
每天处理水量约为1300吨左右,前端有EGSB厌氧塔出水稳定cod800 氨氮368 。后端进入AAO池,一段A池氨氮170 二段未测, O池氨氮数据周天氨氮6mg/L 周一 11mg/L 周二 21mg/L 周三 54mg/L和排口差不多,以下是镜检照片
160倍及640倍全部为如图球形,不会移动,以前未出现这种物质(微生物?)
图1:中间靠左为什么原生动物?
2:污泥是否存在中毒的可能?EGSB塔还未异常
3:小颗粒是何种物质(微生物)?
4:氨氮超标现应该如何调整?
工艺图 调节池-初沉池-提升池-EGSB-缓冲池-A1-A2-0-二沉-三沉-排放
污泥系统回流为二沉回流至A1池 O 池硝化液回流至A2及A1
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1379 人订阅
阅读下一篇
河道治理——河道水体水质改善的六大建议方案01湿地工程水质净化技术利用天然洼淀,经过合理的人工修整,建设天然湿地处理系统。在耐水植物与土壤的联合作用下,使河湖水质得到一定程度的净化。 02天然与人工填料接触氧化技术,水流从天然滤料间流过时发生过滤吸附,同时表面生长生物膜对有机物进行氧化分解;或利用塑料(绳状、纤维状)等人工材料,作为接触氧化填料,对河湖污染水体进行净化。 03射流曝气增氧技术,利用浮筒式扩散曝气装置,提高水中的溶解氧值,为水体中有机物的氧化提供条件。能在水中营造庞大的循环水流,同时还能曝气,用很小的耗能就能将庞大的湖水搅动,在此基础上再在水流的流路上适当铺设一些填料,便在污染湖泊里成功地实现了接触氧化法治污,可以快速、高效、低耗能地降低湖水中的BOD含量,防止有机淤泥的淤积,消除湖水臭气。同时,造流曝气机和填料全部沉没在水中,丝毫不影响水面景观。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句两种可能,一是污泥老化解体,二是污泥膨胀
回复 举报
A2O进水碳源明显不足,前端NH4-N过高,A2O负荷过大NH4-N去除率有限,工艺应考虑前端调整,后端应考虑投加碳源,不然的话,是不能保证出水NH4-N达标的
回复 举报