土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教一下防烟分区划分问题
防烟分区旧版规范里只在做机械排烟的情况下9.4.2有要求,自然排烟并无具体设置要求,自然排烟情况下需要划分吗,比如四周全是窗户的一层食堂。我看新版未定稿版本里的防烟分区划分是只要设置排烟措施,无论机械还是自然排烟都要设置,长边不应大于60米,那假如小学教学楼那种走廊一排窗户的,也需要每隔60你设一个挡烟垂帘吗?

全部回答(3 )

  • mage780705

    这种情况不用做机械排烟呀,自然排烟口到最远点的距离不超过30米即可不用做。

    2018-01-24 16:47:24 来自 PC 评论 举报
  • 西红柿卤

    好像传不上去图,就是那种宽两米多,长八十米的走廊,在长边上全是外窗的情况。防烟垂帘怎么设置?

    2018-01-24 16:04:24 来自 PC 评论 举报