土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 最新通过认证的 PFHF WSDj-FK(全自动排烟防火阀)是常闭还是常开?

最新通过认证的 PFHF WSDj-FK(全自动排烟防火阀)是常闭还是常开?

发布于:2018-01-23 23:10:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
PFHF WSDj-FK(全自动排烟防火阀)可以DC 24V控制电机开启,DC 24V控制电磁关闭。1、安装时候是常闭还是常开?2、若可以常闭安装,那是否可代替排烟阀(常闭)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ntadi暖通王
    PFHF WSDj-FK(全自动排烟防火阀)可以DC 24V控制电机开启,DC 24V控制电磁关闭。安装时候一般是常闭可代替排烟阀
    2018-07-25 22:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • ntadi暖通王
    PFHF WSDj-FK(全自动排烟防火阀)可以DC 24V控制电机开启,DC 24V控制电磁关闭。安装时候是常闭可代替排烟阀(常闭)
    2018-07-25 22:47:25

    回复 举报
    赞同0