之前施工在预埋阶段,在盒内用塑料袋装满锯末填充,然后用胶带封口,并用胶带把整个盒缠绕。新接触一个施工工地,质监站检查说胶带不能缠满,会影响打灰质量。请问胶带缠绕线盒,是只把盒口缠住就可以,还是把整个盒全部缠住。有没有相关的规范或者图集支持?正在找这方面的资料。各位大神请不吝赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 碧野南山
    碧野南山 沙发

    没有规范或图集会这么写或给出图示的,是实际施工经验,盒内管口用塑料管堵堵好,填充锯末,封口,然后用胶带封口(盒口),线盒紧贴模板不封口会有灰浆进入盒内。

    2018-01-20 15:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • 十里画纱
    十里画纱 板凳

    没有这方面的规范,但我认为不应该缠满,影响混凝土与线盒粘合;一般做的时候,盒内管口用塑料管堵堵好,填充锯末,封口,然后线盒紧贴模板就不会进灰。

    2018-01-20 09:55:20