土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 泵站同时往几个水池抽水

泵站同时往几个水池抽水

发布于:2018-01-19 12:38:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
        探讨一下,泵站同时往几个水池抽水,几个水池高程相差不大,但位置不同。泵站开启后,各水池达到最低水位和最高水位的时间点不一样。如何能保证泵站在各水池最后一个水池达到高水位才关,并且第一个水池达到低水位就开这种功能?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发

    电控制液位阀,+小编程PLC(可编程控制器)就可以解决

    2018-01-19 15:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • 烤猪店的猪

    各水池最后一个水池达到高水位才关的功能的实现可以:取液位开关的常开触点(XH1~XHn),将其串接,然后串接一个中间继电器(KA1),当所有液位开关常开触点(XH1~XHn)均闭合时,中间继电器KA1通电,取KA1的触点信号即可。

    各水池第一个水池达到低水位就开:取液位开关的常开触点(XL1~XLn),将其并接,然后串接一个中间继电器(KA2),当所有液位开关常开触点(XL1~XLn)均闭合时,中间继电器KA1通电,取KA2的触点信号即可。

    2018-01-19 13:16:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大流量雨水排河急流槽设计

大家有谁做过大流量的急流槽设计吗,临河回填方路段,雨水需要入河,只能考虑急流槽,水力计算要参考什么规范呢,大家有算过的吗,《公路排水设计手册》里面的急流槽设计的水力计算,但不知道是不是能用于大流量的计算

回帖成功

经验值 +10