土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷膨胀阀的安装、选型与故障分析

制冷膨胀阀的安装、选型与故障分析

发布于:2018-01-18 15:20:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

热力膨胀阀的堵塞故障:制冷系统中热力膨胀阀的堵塞故障是经常发生的,包括脏堵和冰堵以及感温包故障。

  脏堵的主要原因:系统中存在杂质,例如焊渣,铜屑,铁屑,纤维等。

  脏堵塞发生在干燥过滤器上,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象。

3.webp.jpg

  冰堵的主要原因:系统中含有过多的水分(湿气)。

  冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处如,这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。

  感温包故障:当系统中出现膨胀阀供液时多时少或膨胀阀关不小,过热度,过冷度不正确等现象时,原因可能就是感温包出了故障。

  感温包故障包括毛细管断裂,使感温包内的充注物漏掉,导致不能把正确的信号传给热力膨胀阀的执机构,以及感温包包扎位置不正确。

  感温包正确安装方法:

  一般情况感温包尽量装在蒸发器出口水平段的回气管上,应远离压缩机吸气口而靠近蒸发器,而且不宜垂直安装。当水平回气管直径小于22mm时,感温包宜安装在回气管的顶上端,即吸气管的“1点钟“位置。

  当水平回气管直径大于22mm时,感温包要安装在回气管轴线以下与水平轴线成45度左右,即吸气管的“3点钟“位置。

  安装时,感温包需用铜片包扎好,回气管表面要除锈,如果是钢管,表面除锈后涂银漆,以保证感温包与回气管的良好接触。感温包必须低于阀顶膜片上腔,而且感温包的头部要水平放置或朝下,当相对位置高于膜片上腔时,毛细管应向上弯成U形,以免液体进入膜片上腔。

  热力膨胀阀与选型

  热力膨胀阀具体的调整步骤:

  1)、停机:将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连。

  2)、开机:让压缩机运行15分钟以上,进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值。

  3)、读值:读出数字温度表温度T1与压力表测得压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差T1-T2。

  注意:必须同时读出这两个读数。热力膨胀阀过热度应在5-8℃之间,如果不是,则进行适当的调整。调整步骤是:首先拆下热力膨胀阀的防护盖,然后转动调整螺杆2-4圈,等系统运行稳定,重新读数,计算过热度,是否在正常范围,不是的话,重复前面的操作,直至符合要求,调节过程必须小心仔细。本文来源:制冷百科公众号。

  热力膨胀阀与系统不匹配时的现象:

  不匹配时、会使系统的制冷剂流量时多时少,导致热力膨胀阀的制冷量时大时小,当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对系统性能会造成不利的影响.当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象。

  选择的依据:根据制冷系统的制冷剂种类,蒸发温度范围和蒸发器过热负荷的大小选择。

  一般步骤如下:

  1)、确定系统的制冷剂型号。

  2)、确定蒸发器的蒸发温度,冷凝温度及制冷量。

  3)、热力膨胀阀进出口的压力差。

  举例:

  有一台蒸发盘管(4DW4/10F-50x50.3A),制冷剂采用R407C,制冷量为96KW,蒸发温度为8℃,冷凝温度为50℃,选择什么型号的热力膨胀阀(以丹佛斯公司产品为例)。首先确定膨胀阀进出口两端的压力差PΔ。

  公式中:

  Pk为冷凝压力。P0为蒸发压力。

  1PΔ为供液铜管的压力降。

  2PΔ为分液器和分液毛细管的压力降。Pk(冷凝压力),P0(蒸发压力)由参数可在焓湿图中查得。

  Pk=17.5510×Pa,P0=6.5510×PaA)而供液铜管的压力降,由于所用的盘管选型软件,在所计算的数据中已有了供液管的压力降。故已知1PΔ=0.0031510×Pa。

  再分液器分液铜管的压力降取经验值2PΔ=1510×Pa。"g当制冷剂采用R407C,制冷量为96KW,蒸发温度为8℃,冷凝温度为50℃,1PΔ为10bar,选择型号为TDEZ26热力膨胀阀。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1506583385833

    谢谢楼主的资料

    2018-01-23 09:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳

    谢谢楼主的资料

    2018-01-18 16:14:18

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绝对干货|制冷系统精典知识问答

1、制冷系统安全运行的三个必要条件是什么? 答:  (1)系统内的制冷剂压力不得出现异常高压,以免设备破裂。   (2)不得发生(可能导致)湿冲程、液爆、液击等误操作,以免设备破坏。   (3)运动部件不得有缺陷或紧固件松动,以免损坏机械。 2、什么叫蒸发温度? 答:  (1)蒸发器内的制冷剂在一定压力下沸腾气化时的温度称为蒸发温度。

回帖成功

经验值 +10