土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于PKPM偶然偏心取值问题

关于PKPM偶然偏心取值问题

发布于:2018-01-18 09:33:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程实例中主体为狭长型,当采用偶然偏心下计算的位移比,在X方向和Y方向计算的结果差异很大,而在仅计算双向地震作用下,延两个主轴方向的位移比相差不多,但是比较仅考虑偶然偏心,和仅考虑双向地震时的位移比,发现在偶然偏心作用下,Y方向的位移比明显大于双向地震作用下Y方向的位移比,是否可以认为在Y方向上偶然偏心的偏心率取值过大,造成的两个结果有明显差异!是否可以依据双向地震作用下的位移比,去返调偶然偏心的偏心率,使得仅在偶然偏心作用下的位移比,与双向地震作用下的位移比相近!求大神解答,当这种情况下,调整原始参数的方法是否可取!(补充说明:因为主体狭长,延两个主轴方向的抗侧力构件,明显不均匀,例如29X90的比例。但是不考虑分缝,采用无缝模型,单纯考虑调整软件原始参数)
  • 洞房不败之玉女

    你要明白位移比是干什么用的再说

    2018-01-19 15:25:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼梯的一些小疑惑

本人结构小白,最近关于板式楼梯有些小疑惑,望大神们可以传道解惑,万分感谢! 问题如下: 一、针对楼体本身的计算 1. 大家是用手算还是软件?若是用软件,是tssd? or morgain? or 理正?  哪个软件更为接近实际? 2. 梯板支座负筋是否需要拉通 (有网友说短跨拉通,长跨不拉通)?梯板跨中弯矩我看大家普遍倾向于取1/10,负筋我看morgain取的也是1/10,有的文献说取1/12~1/14,以哪个为准?

回帖成功

经验值 +10