土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教:消防问题,急!!!
求教:专业厨房消防报警设置什么探测器?烟感肯定不行了,温感可以吗?燃气探测器要设吗,可以设在天花板上吗?

全部回答(6 )

  • uanfa
    天花板上需设置定温探测器73摄氏度
    燃气探测器不一定设在天花板上.如果用的是液化气,需设计在离地面30CM~~50CM,如果用的是天然气,需设计在离天花板下面30CM~~50CM
    2005-02-23 11:12:23 来自 PC 评论 举报
  • yangjun780227
    燃气报警器肯定要设的,厨房用气的不同,设计探测器位置也不同,比如:用的是天然气,需设计在离天花板下面30CM~~50CM;用的是液化气,需设计在离地面30CM~~50CM。具体要求可以联系YANGJUN780227@163.COM.
    2005-02-23 10:34:23 来自 PC 评论 举报