求教:专业厨房消防报警设置什么探测器?烟感肯定不行了,温感可以吗?燃气探测器要设吗,可以设在天花板上吗?
发布于
2005-01-18 09:41:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
uanfa
天花板上需设置定温探测器73摄氏度
燃气探测器不一定设在天花板上.如果用的是液化气,需设计在离地面30CM~~50CM,如果用的是天然气,需设计在离天花板下面30CM~~50CM
2005-02-23 11:12:23
来自 PC
评论
举报
yangjun780227
燃气报警器肯定要设的,厨房用气的不同,设计探测器位置也不同,比如:用的是天然气,需设计在离天花板下面30CM~~50CM;用的是液化气,需设计在离地面30CM~~50CM。具体要求可以联系YANGJUN780227@163.COM.