请问大家:空调系统的冷却水系统需要保温吗?
发布于
2008-01-17 14:46:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
songren
这要看具体的情况了!比如在南方地区,夏天比较炎热,冷却塔一般都放在天面上,就需要对天面外的管道加保温层。
2010-03-09 10:01:09
来自 PC
评论
举报
snail_yin
关于冷却水保温的问题,众说纷纭呀,我查了一下最新的技措和红宝书相应描述如下:
红宝书:
1、设计冷凝水系统时,必须结合具体环境进行防结露验算;若表面有结露可能时,应对冷凝水管进行绝热处理。
2009技措:
1、有冻结危险的肯定需要保温了。
2、设于室外阳面的冷却水管可考虑受太阳照射产生温升的管道长度等因素作隔热处理;冬季使用的冷却水系统,设于室外背阴面或室内的冷却水管道可不做隔热层。
根据技措的意思,感觉和气候还有些关系,我在北京,如2楼版主所说常规的冷却水系统一般不做隔热或绝热处理。
2010-03-09 08:51:09
来自 PC
评论
举报
加载更多