土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 连梁问题,急急,大家帮忙!

连梁问题,急急,大家帮忙!

发布于:2008-01-17 13:09:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
而kpm计算结果输出的时候有很多两端都连着墙的梁有些是连梁(亮黄色),有些又是框架梁(绿色),看到过一些资料,有说程序自动搜索,也可以自己定义,但是两者计算相差较大,因为连梁有刚度折减,而框架梁无刚度折减,定义成连梁和不定义成连梁时,周期,位移比,位移角都有差别,那么在什么情况下,我们该定义成连梁,什么情况下又可以不定义成连梁。哪种设计是合理的呢?

又可不可以这样来考虑: 都按框架梁来设计,但有连梁超筋时,此梁定义成PKPM所定义的连梁,对刚度进行折减,即考虑端部塑性内重分布(当然,再超筋还可用另外的方法来外理)。

这种对连梁的设计方法对吗?

请高手指点??先谢谢了各位!!
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm问题

一、三边直线,一边圆弧(圆弧弧度较小时)围成的房间,在输入次梁板信息中进行次梁布置时,PKPM默认的次梁平行 边是自动产生的一根斜线,与实际布次梁不符,这个问题应该怎么处理?二、在荷载输入中,一层楼面荷载是不是指实际二层楼面的荷载,顶层楼面荷载是否是指屋面荷载??可能表述不清楚,不过有点迷糊,请高手指点迷津!!

回帖成功

经验值 +10