土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电梯导轨和meb相连是属于等电位还是保护接地?

电梯导轨和meb相连是属于等电位还是保护接地?

发布于:2005-01-17 19:28:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
做的一个塔式住宅,有2部电梯。我做接地和等电位时用扁刚将2个电梯导轨串连,然后引到meb,没有做另外的接地。校对人员说根据《民规》第14.6.3.1条:
不应把几个应予保护接地的部分相互串连后,再用一根接地线与接地体相连。
2个导轨应该用2条扁刚分别和meb相连。
而我认为电梯导轨不需做保护接地,根据《建筑物防雷设计规范》第6.3.4条第三款:
建筑内大尺寸的内部导电物,应予以最短路径连接到最近的等电位连接带或其他已做了等电位连接的金属物。
电梯导轨应该属于大尺寸内部导电物,并且只要连到其他物体上就可以了。
大家说说看法把。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 家辉
    家辉 沙发
    电梯应该单独做引下线到接地体的。
    2005-01-18 23:45:18