土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风排烟合用风机系统中,排风口排烟口控制问题的讨论

排风排烟合用风机系统中,排风口排烟口控制问题的讨论

发布于:2008-01-17 12:25:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
碰到过不少商场的通风排烟设计,我一般是排风排烟风机合用一个系统,选个双速风机,平时低速,起火高速。
但是针对划了防烟分区的情况下,排风排烟口的设置与控制我常常搞不清楚。
下面有两个方案,不知道行不行?(针对一个防火风区里的一个系统)
1.排风口排烟口分开设置:平时,排烟口常闭,利用排风口进行平时排风;起火时,所有排风口关闭,通过感温感烟装置开启防烟分区的排烟

风口,同时每个排烟支管上设280度关闭的排烟防火阀。此情况下,每个防烟分区的排烟支管上具备一个电动阀(感烟开启)+一个280度防火排

烟阀,排风口设置电动阀(着火关闭)。
2.排风口排烟口合用设置:平时,所有的排风(烟)口开启排风;着火时,通过感温感烟装置开启防烟分区的排风(烟)口,其它风口通过电

动阀关闭,同时每个排烟支管上设280度关闭的排烟防火阀。这样,比第一种情况少了一组排风口+电动阀。
不知道对不对?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • djy1819
    djy1819 沙发
    coolheating 发表于 2008-1-17 16:48 说的有点象地下车库合用时的情形,而且是只负责一个防烟分区的情况这个说法有点道理
    2015-04-25 09:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • 温暖的弦
    温暖的弦 板凳
    huazai826 发表于 2013-4-9 18:00 最近看了一个民用院的图纸,地下大型超市排风和排烟系统风管和风口都合用,风口用的是单层百叶排烟风口,常 …一般情况下,你说的这种方案是可以的,如果条件不允许排风和排烟支管分开设置的话,一般都会采用排风和排烟管道、风口都合用的方案,风口采用排烟口,常开,平时通风,火灾时排烟,至于风口尺寸选取,一般按排烟风风速10-12m/s左右来计算,一般都能满足平时排风风速。
    2015-04-15 12:02:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:人防地下室战时机房设管道抽湿机应如何选型?

请问:人防地下室战时机房设管道抽湿机应如何选型?

回帖成功

经验值 +10