土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何理解7.1.2???????
高规7.1.2第6条规定:抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。
整个7.1.2给我的感觉,都是在说短肢剪力墙结构的短肢剪力墙。
我理解的对吗?
一般剪力墙结构中的短肢剪力墙的配筋要满足上面的要求吗??

全部回答(6 )

  • 23258490

    你的理解是对的 那条针对的只是剪力墙结构中含有较多短肢剪力墙的墙肢(也就是大家都说的短肢剪力墙结构中的短肢墙) 对于一般剪力墙结构含有少量的短肢墙可以不按此条
    2008-06-27 13:12:27 来自 PC 评论 举报
  • hongweizz
    断肢剪力墙按高一级别 设计。。就这点就决定了 一般的还是比较省:lol
    2008-06-24 10:19:24 来自 PC 评论 举报