我们厂进入冬季后出水氨氮严重超标,采用AAO工艺,设计规模5000吨每天,实际进水量4300左右,市政污水,进水浓度cod400左右,氨氮70左右,出水指标为一级A;污水厂大概情况为厌氧区长8米,缺氧区长8米,好氧区24米,池宽16米;二沉池容积1000吨,污泥浓度控制6000左右,沉降比70%,溶解氧3mg左右 ,外回流70%(因为一些原因外回流无法提高),进水温度8℃左右污泥中以盾纤虫、钟虫、累枝虫等为主,活性良好。夏季情况良好,但是进入冬季后出水氨氮达40,cod为35,请问根据我厂情况要如何降低氨氮达标排放?万谢万谢!



全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    温度太低,确实不好办

    2019-12-08 08:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • 美丽中国梦

    一般情况下就是碳源不足引起总氮值比较高,主要看您这边用的什么工艺。投加醋酸钠是降低总氮的一种普遍的操作方法

    2019-12-07 10:44:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有做过小型的豆制品的废水吗?

每天5立方废水,处理出水达到COD150,BOD30,氨氮25. 这么小的水量适于上厌氧吗?还是直接物化,水解,加大好氧啊? 有做过的吗?请前辈赐教,不胜感激

回帖成功

经验值 +10