土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓保护半径计算

室内消火栓保护半径计算

发布于:2018-01-17 12:02:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据规范要求

10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:

R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk

式中: R。 —— 消火栓保护半径(m);
         k3  —— 消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;
         Ld  —— 消防水带长度(m);
         Ls    —— 水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m);
         Sk    —— 水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第 2款的规定取值(m)。

如果项目是高层,以15层为例,第15层最不利点R。=0.8*25+0.71*13=29.23m;现在有一个问题,如果十五层最不利点消火栓水枪充实水柱长度为13m,假设层高为4m,是否可以说明13层消火栓水枪充实水柱长度为21m,从而室内消火栓的保护半径按R。=0.8*25+0.71*21=34.91m算?各位同行怎么看

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lykyukun
    lykyukun 沙发

    多谢楼主分享

    2018-01-19 07:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • 长城95
    长城95 板凳

    学习了

    2018-01-18 21:01:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压消防给水系统压力不足时如何解决?且符合规范

求助:原有建筑5层,高压给水系统,直接接入市政管道。但现在,市政管网压力不足,如何解决才能满足压力要求?目前现场无法设置消防水池、泵房,无法采用临时高压的设计。采用气压顶升,也无安装空间。急求助~

回帖成功

经验值 +10