发布于:2008-01-16 19:34:16
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
最近,某一工程的审图意见发到手里,其中有2条是这样写的,大家来看看,帮我分析一下:
工程项目:某学校食堂,两层,62mx39m。采暖系统上供中回,同程,双管,无坡敷设(约50m设一个中途集气罐)。一个热力入口,干管沿外墙,绕一周。
其中的两条审图意见:
一、大面积采用无坡设计,使单位水量的能耗增大,不满足ER限值,不满足节能要求。
二、供暖系统不宜过大,应尽量缩短系统的作用半径,以利各环路间的平衡。
不知道我把情况写清楚没有。也许是小弟才疏学浅,这两条意见真是看不懂。
节能规范中,ER只是描述室内空调水路系统的物理量,不知道怎么可以用到根本没有水泵的单体系统上?
(62+39)*2=202m的作用半径已经太大?多少m是合适的作用半径呢?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
sjzri
沙发
能耗增大一点固然是事实,这样就不满足节能要求。楼主可以找计算ER的公式,计算一下,来对照ER的限制
2008-01-17 14:32:17
赞同0
-
wolker
板凳
2008-01-17 11:07:17
赞同0
加载更多回复 举报
1.能耗增大一点固然是事实,但“满足ER限值,不满足节能要求。”的根据是什么?
2.“供暖系统有很多可以选择,可以根据实际工程选择系统”,采暖系统的确有许多种,但这与那种敷设方式没有最直接的关系。是不是采暖系统无坡敷设就不行,就不满足节能要求?那本规范或教材里有这样的规定呢?
还请指教
回复 举报