高位消防水箱的设置高度

发布于:2008-01-16 15:41:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;也就是说7米的水头就可以了,但是当为7米时,压力0.07MPa,能保证最不利点消火栓的充实水柱吗?怎么的也得20米水柱高度左右把?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nihao-jxf
    nihao-jxf 沙发
    那高度大于7米就不用设稳压罐呢吗?
    2008-01-17 14:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    规范说要求高位水箱保证最不利点消火栓静水压力。没要求高位水箱保证最不利点消火栓的充实水柱。
    2008-01-17 13:31:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。