土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 急求!做为一个监理人员在灌浆方面如何控制施工质量?

急求!做为一个监理人员在灌浆方面如何控制施工质量?

发布于:2008-01-16 13:35:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我是一个监理新手,之前一直都是在搞土建,现在一下去搞灌浆还不适应的过来,为了圆满的完成工作认为,先向大家请教,外大家给我一些经验或者方法,谢谢/
灌浆方面.我们该如何去控制质量,防止施工单位作假,比如说浆液比重或者进回浆管的交混等等.....因为确实是新手,很多方面还能模糊,(规范也正在熟识中) 希望大家能帮我一吧 大家把自己的经验都说说嘛
愿来客新年快乐.工作顺利!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sh-wu
    sh-wu 沙发
    制浆站制浆为总浆量,也是控制水泥最大用量。各孔泵浆量(水泥灰量)之和小于或等于制浆站总水泥灰量。
    帏幕灌浆通常是一个班(8小时制)只能一钻一灌,即钻孔略少于6小时灌浆大于等于2小时。隧洞固结灌浆一般2小时以内。

    [ 本帖最后由 sh-wu 于 2011-2-16 23:05 编辑 ]
    2011-02-16 22:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • sh-wu
    sh-wu 板凳
    1、每天清查施工单位现场水泥库的水泥存量,得出当日水泥目视消耗;
    2、坚持每天抽1~2小时测定制浆站小时制浆能力,当天水泥消耗量应小于制浆站测定小时制浆能力与制浆生产时间乘积;
    3、白天灌浆量与夜间灌浆量比较差值,通常在没有出现有差别的地质缺陷情况下,白天灌浆量应大于等于夜间;
    4、灌浆泵应经常考虑用桶量测其单位时间的泵送能力进行校核;
    5、单位灌浆量大于定额或合同商务技术款规定限额时,要求施工单位通知监理,并要求按规范进行待凝、并浆等处理。如出现无压或压力升不到设计值的大漏量时,则要求灌砂浆,或孔内摄像查明是否存在空腔、大裂缝等,如有空腔、大裂缝存在,应要求施工单位报处理措施,召开有设计、业主参加的监理专题会议讨论决定。
    2011-02-16 22:50:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.08 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助灌浆浆液比重的详情

小弟乃灌浆新手,向各位大虾取经,目前所用浆液比大都是3;1 1;1 0.5;1 急于救助的就是他们的比重个是多少m3,还有重要点一点就是在他们比重的误差多少范围内是容许的(比如0.01或者0.02) 谢谢大家 在次谢谢大家了 新年快乐

回帖成功

经验值 +10