在梁配筋时,梁箍筋有配12的圆钢,因考虑购买不方便和加工难处,是否可以把12的圆钢更改为12的二级钢,但一级钢和二级钢的性能不相同,这种情况是否可以改变
  • zjx-928
    zjx-928 沙发
    个人认为可以更换,因为12的圆钢确实很难购买,而且根据等承载力代换,也满足要求