土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 跌水井的设计

跌水井的设计

发布于:2005-01-17 09:39:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在下是做施工的,刚上班一年,做了一个污水处理厂和600的给水。昨天,项目经理拿了一个300米长的DN1200的的钢筋混凝土管的排水让我设计。
这一段的高差比较大,所以给的草稿里设计有跌水井。但是我在图集里只有2米以内跌差的跌水井。规范里要求大于600的管应做水力计算。
我想问问大家这个跌水井怎么设计?管道经过3个有陡坡的地方,第一个高差4.5m,第二个是10m,第三个4.7m.
现在公司的同事说还是采用图集的做法,跌差为3m,第一个地方设2个井,两井间距离3m,第二个陡坡设3个,跌差3m;第三个地方设2个,跌差2m.
大家觉得这个办法如何?
另外排水管道坡度在多少?
小弟初次接触排水,请大家多帮忙

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mwaterfall
    mwaterfall 沙发
    这是基本上完成的图,请大家指正。CAD14或以上都可以打开
    2005-01-21 10:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • mwaterfall
    mwaterfall 板凳
    我的井跌差最大3m,管径1200,井底加深多少较为合适?(经济,安全)
    对tzw1848兄的回复:

    最早的方案就是阶梯式的,每台阶500X300,实际上是按图集上改的,加长了。后来技术处的人给西安市市政设计院的朋友打电话,结果人家说他们的都是最大2M的跌水井,而且没有非标的设计(可能一直做西安市内的,没机会;也可能偷懒),后来就没采用阶梯式的。
    2005-01-21 09:01:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多