土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 此电路该怎样制作?

此电路该怎样制作?

发布于:2008-01-15 21:58:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
因市政供水的水压不稳定,我在管道上安装了一台管道泵,现想安装自控系统,主要是防止管道泵的空转而损坏水泵。请问各位:此电路该怎样制作?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    有种把式流量开关,有水流过推动管道内部的一个片子,打开开关内的微动开关。
    在加个低压保护.这个花钱不多!
    2009-12-17 12:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • zjzhzxp
    zjzhzxp 板凳
    用电接点压力表控制不行的,造成频繁启停,开关容易损坏。在泵后选一个差压控制器,进行低压启动,高压停控制回路,再在泵前加装一个流量开关(靶式流量开关)和电接点电压力表,在泵启动时加一个时间继电器,将流量开关短接,泵启动后,流量建立,流量开关投入控制,防止泵没水空转。
    2009-01-07 19:11:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

询问:西门子的组态软件有多少种啊?

西门子的组态软件有多少种啊?各有啥区别?其发展情况怎样啊?想问一问,有同志能回答吗?