土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带地下室高层建筑嵌固在地下室顶板部位的条件(原创)

带地下室高层建筑嵌固在地下室顶板部位的条件(原创)

发布于:2005-01-17 07:50:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1) 地下室层数不少于2层
2) 地下室的楼层剪切刚度不小于相邻上部结构楼层剪切刚度的2倍
3)地下室结构布置应该保证地下室顶板及地下室各层楼板有足够的平面内整体刚度与承载力,能够将上部结构的地震作用传递到全部地下室抗侧力构件。地下室顶板厚度不小于180mm,混凝土不低于C30,双城双向配筋,每个方向每层配筋率不小于0.25%。
4)各类框架柱在地下室顶板部位的嵌固弯距有地下室顶板与基础之间构成的力偶及柱端两侧的框架梁所承担,其中前者占主要部分。为了避免柱塑性铰下移,地下室顶板柱两端框架梁的约束弯距设计值之和,不易小于该部位的上柱下端实际嵌固弯距设计值
5)地下室内结构的底部剪力易按各抗侧力构件的剪切刚度进行分配,求的各抗侧力构件的底部剪力。地下室内的墙、柱截面,强度等级及配筋面积不易小于上部构件相应要求。地下室各层柱端面每侧实配筋不易小于对应上部柱每侧实配纵向钢筋面积的1.1倍。
6) 地下室顶板不易采用无梁楼盖

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jinlj1996
    jinlj1996 沙发
    绝对是做设计的必备法宝啊 不错
    2009-09-23 16:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • 下沉的鱼
    下沉的鱼 板凳
    绝对是做设计的必备法宝啊 不错
    2009-02-22 21:38:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:地基承载力标准值与特征值的关系

请问哪位大虾知道老规范中地基承载力标准值与现现行规范的特征值 的关系?劳烦告诉声,万分感激!

回帖成功

经验值 +10