请高手指点GL型继电器的动作时限如何整定?
请高手指点GL型继电器的动作时限如何整定?
如题
发布于
2005-01-16 23:15:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
nlb
反时限继电器的整定值通知单上应指明是在几倍整定电流下的动作时间,如:
整定电流=4a, 400%时动作时间=0.5秒。
2005-01-22 08:32:22
来自 PC
评论
举报
ccxxjj
楼主:手册上的计算公式得出的是2倍电流时的动作时吗?不知是啥手册?
按<<工业与民用配电设计手册>>P244页最下行文字:
过电流保护装置采用GL型过电流 继电器时的动作时限,除注明者外,均为10倍动作电流时的动作时间.
所以1.定值通知单中下达的应是10倍电流时的时限 2、GL型过电流 继电器动作时限的整定就是通过把 继电器面板上的一螺钉固定在对应10倍动作电流时的动作时间的点上后,就可依继电器面板上的上下两根曲线用插值法得到对应的整定好的工作曲线.按此曲线测定在某一大电流值(2或3倍整定电流)下的动作时限应符合工作曲线.以上是感应元件反时限的整定3.GL型 继电器还应通过电磁元件整定瞬动电流倍数
2005-01-20 13:52:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gcq.gcq
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
15
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.32 万条内容 · 409 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
