高10KV高压中,零序互感器是接地保护,当系统有接地时,零序互感器二次就会感应出零序电流.我想问问这句话是具体什么意思?系统接地是指高压A、B、C相如果有一相接地,零序CT就会动作吗?那变压器低压侧相线有接地那高压侧的零序CT会动作吗?零序CT是不是只保护高压一侧的呀,请各位高手帮我解答一下?谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    高压零序低压零序两回事