土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问烟温感与消防中心主机不同厂家可否用在同一系统
烟温感与消防中心主机不同厂家可否用在同一报警系统,如果烟温感坏了还非得用回原来厂家的,各厂家的货能通用就好了.请各位谈谈看法.

全部回答(15 )

  • nanami9
    其实做开关量信号就可以通用了,不需要讯号编码,但是你要考虑这点,着火、误报最后责任的认定是很难的,最后倒霉的还是该设备的管理人。
    2005-03-28 13:11:28 来自 PC 评论 举报
  • gebingtao
    从消防局验收来讲,他们建议用同一个工程内 用同一种厂家设备,但是规范又没有这么要求,实际中也是这么做的。不过 只要系统能兼容就可以,比如说西门子的探头在爱德华的主机上是不能工作!假如有的可以了 那也不是很稳定!
    2005-02-22 19:54:22 来自 PC 评论 举报