土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 系统改造--关于增压设备的起停的几个问题!

系统改造--关于增压设备的起停的几个问题!

发布于:2008-01-15 14:15:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二期扩建改造原泵房系统,请教两个问题
1、从消防水箱吸水的增压设备起泵压力和停泵压力设为多少?与消防主泵是否联动?
消防主泵由消防按钮启动后,增压泵是否停止?
2、原系统没有设消防水箱而是用了容积较大的气压罐,现在改造系统设水箱,
请问水箱可以设在泵房吗?
气压罐容积远远大于30s流量,会对增压泵的工作造成影响吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fly-xiang
    fly-xiang 沙发
    系统改造--关于增压设备的起停的几个问题!
    2008-02-20 10:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • dabingonline@co163
    我个人认为象这种情况是一定要加的。理由是:

    1、高规里面有一个7米的要求。(当然了,对于这个7米的含义,论坛里已经有很多争论了,在这就不讨论这个问题了。)虽然这是建规,但是通常情况下我会参照这一条执行。但是在这里这不是主要的原因。

    2、从系统形式来看,如果不设增压设备。在系统施工完成并完成充水以后,因最不利的横管高度大于水箱出水口的高度,所以由此而产生的静压将使水箱出水口处的止回阀关闭。换句话说,这个压力将使水箱出水口的止回阀不能打开。时间一长,由于最不利横管处于最高处,则此处会逐渐积聚管道内的气体(由于管道漏水漏气等原因),而且这个气体应该是常压气体,是不能被自动排气阀排出的。从这个角度分析,在最不利的情况下,最不利的横管中将没有水,甚至于与其相连的部分立管也没有水。这样的话,最不利的消火栓在消防时,就只会将立管中存的一点水流出,而得不到水箱水的补充。

    当然了,上面是最不利的分析,因消防泵在准工作状态下会隔一定时间而自动巡检,这个压力应该能够补进管网部分的水(走建规的厂房应该不会太高,就算高最不利横管也不可能安那么高)。但是从上面的分析可以看出,最不利横管里的压力就是自然压力,最不利的消火栓仍然得不到水箱水的补充。

    3、根据98S176的规定,消防稳压设备的稳压压力,应该是满足最不利点正常消防压力的压力值,而不是单纯满足静水压力的压力值(比如高规里的7米和13米的规定)。
    2008-01-17 16:32:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉房消防问题

1、高贵对燃油燃气锅炉房的规定是宜做自动喷水灭火系统 。而北京市地方标准 《民用建筑设置锅炉房消防设计规定》DBJ01-614-2002规定必须做水喷雾系统。不知道这本规范还管用不。应该按哪个做?2、如果做水喷雾 是需要单独一套系统么?用喷淋泵供水喷雾系统可以么?

回帖成功

经验值 +10