土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助钢厂房柱底桩抗拔力的计算
柱下布了两桩承台,400直径管桩,桩距1.2米,
求抗拔力时,是按柱底弯矩M/1.2,还是按M/0.6 呢?
力臂是按桩距1.2m,还是按桩中心到柱中心距离0.6m呢?

全部回答(4 )

  • yfs007
    你说的不是很清楚,不过计算方法是这样的:
    1,算出柱脚荷载.
    2,根据组合,计算出桩最大和最小轴力,注意使用标准值.
    3,根据桩最大和最小轴力设计桩,算法见地基基础规范8.5.3条或着建筑桩基技术规范5.1.1条.
    4,柱脚荷载组合计算承台,注意使用设计值.

    [ 本帖最后由 yfs007 于 2010-6-12 08:21 编辑 ]
    2010-06-12 08:19:12 来自 PC 评论 举报
  • jiangyp888
    没做过,不懂,那位高手解释一下。:handshake :handshake
    2010-06-12 00:41:12 来自 PC 评论 举报