有大侠知道vs1真空断路器中 合闸速度和分闸速度有没有关系 超程和开距又有什么关系吗

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 凌风雨墨
    凌风雨墨 沙发
    10KV高压真空断路器的分合闸是由分合闸弹簧来带动。为了防止拉弧等,对断路器的分合闸速度有一定的要求, 分闸速度一般1.1m/s左右,合闸速度一般在0.6m/s左右(根据断路器的不同略有不同)。根据触头开距的不同,分闸时间一般≤40ms,合闸时间一般是30~60ms,当断路器使用一段时间后,因为触头的磨损会相应的增长分合闸时间。重要的是要保证三相触头的分合闸同期性,三相不同期性(A-B-C)应≤2ms。
    2009-08-23 10:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • mouse2003
    mouse2003 板凳

    大哥修过开关吗?合闸速度与分闸速度有很大关系,如果其中一个发生变化,另一个一定会变化。
    2009-08-22 20:17:22