土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表如何选择

电度表如何选择

发布于:2005-01-16 10:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有设计过程中经常会涉及电度表的选择,其中包含用户电度表(集中装在一起),本人做过不少,可是好象都是约定俗成的,但具体怎么计算或选择?
比如家居用电6KW,计算电流为Ijs=27.3A,电表选DD862-10(40),请教一下10表示什么?40又为何涵义?同样,型号为DS862-4的三相电度表中5(6)、5(20)又分别表示何意,是额定电流与最大电流的意思吗?当三相电路计算采用电流互感器时,除考虑电流外还有其它需要考量的吗?如今随着电能紧张,不少地方均采用分时计费电表,请教各方好手,哪里有这类电度表的资料?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • yhfdch_88
    yhfdch_88 沙发
    :time: 电能表的关键部件均采用进口元器件,使其具有长寿命和高可靠性等特点。
    2008-12-10 08:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • 开心3250
    开心3250 板凳
    DDS290型单相电子式电能表技术说明

    主要用途:
      DDS290型单相电子式电能表是DD682型感应式电能表的替代产品。采用了超低功耗的AD7755集成电路和SMT工艺设计制造,电路设计和元器件选择以允许较大环境允差为依据,能可靠保证电能表长期稳定工作,其可靠性较同类产品有明显提高。其各项性能及指标完全符合GB/T17215-1998国家标准。

    主要技术参数
    型号 DDS290
    名称 单相电子式电能表
    精度等级 1.0
    电表常数(imp/kw.h) 3200、1600、800
    功耗 ≤2W
    额定电压(V) 220V±10%
    额定频率(Hz) 50Hz
    额定电流(A) 5(25)、10(40)、20(80)
    工作环境温度 -25℃~50℃
    工作环境湿度 <75%


    主要功能及特点:
    1、 精确测量正负两个方向的功率,且以同一个方向积算电能。因此有一定的防窃电的功能。
    2、 当负载电流为额定电流的0.4%时,电能表能正常工作。
    3、 具有防潜动功能。
    4、 宽电压设计,保证AC160-260V之间电能表能正常工作。
    5、 采用步进马达计数器显示累计用电量。
    6、 电能表的关键部件均采用进口元器件,使其具有长寿命和高可靠性等特点。


    看这条 2、 当负载电流为额定电流的0.4%时,电能表能正常工作。 也就是说潜动电流不像9楼所说的那样大。不过我还不明白5(20)这个额定电流到底是那个数值??
    2005-04-19 17:35:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

输电问题《求助》

电压380V,送电容量100KW,长度1500米,能用架空电线输送吗?

回帖成功