发布于:2005-01-16 10:29:16
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有设计过程中经常会涉及电度表的选择,其中包含用户电度表(集中装在一起),本人做过不少,可是好象都是约定俗成的,但具体怎么计算或选择?
比如家居用电6KW,计算电流为Ijs=27.3A,电表选DD862-10(40),请教一下10表示什么?40又为何涵义?同样,型号为DS862-4的三相电度表中5(6)、5(20)又分别表示何意,是额定电流与最大电流的意思吗?当三相电路计算采用电流互感器时,除考虑电流外还有其它需要考量的吗?如今随着电能紧张,不少地方均采用分时计费电表,请教各方好手,哪里有这类电度表的资料?
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
yhfdch_88
沙发
:time: 电能表的关键部件均采用进口元器件,使其具有长寿命和高可靠性等特点。
2008-12-10 08:54:10
赞同0
-
开心3250
板凳
DDS290型单相电子式电能表技术说明
2005-04-19 17:35:19
赞同0
加载更多回复 举报
主要用途:
DDS290型单相电子式电能表是DD682型感应式电能表的替代产品。采用了超低功耗的AD7755集成电路和SMT工艺设计制造,电路设计和元器件选择以允许较大环境允差为依据,能可靠保证电能表长期稳定工作,其可靠性较同类产品有明显提高。其各项性能及指标完全符合GB/T17215-1998国家标准。
主要技术参数
型号 DDS290
名称 单相电子式电能表
精度等级 1.0
电表常数(imp/kw.h) 3200、1600、800
功耗 ≤2W
额定电压(V) 220V±10%
额定频率(Hz) 50Hz
额定电流(A) 5(25)、10(40)、20(80)
工作环境温度 -25℃~50℃
工作环境湿度 <75%
主要功能及特点:
1、 精确测量正负两个方向的功率,且以同一个方向积算电能。因此有一定的防窃电的功能。
2、 当负载电流为额定电流的0.4%时,电能表能正常工作。
3、 具有防潜动功能。
4、 宽电压设计,保证AC160-260V之间电能表能正常工作。
5、 采用步进马达计数器显示累计用电量。
6、 电能表的关键部件均采用进口元器件,使其具有长寿命和高可靠性等特点。
看这条 2、 当负载电流为额定电流的0.4%时,电能表能正常工作。 也就是说潜动电流不像9楼所说的那样大。不过我还不明白5(20)这个额定电流到底是那个数值??