土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求助:10KV系统接地故障

求助:10KV系统接地故障

发布于:2008-01-14 16:27:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10KV系统接地监测电路(简略)如下图所示
10KV系统发出接地信号后,处理过程如下:
1.用万用表测电压互感器开口三角电压为3.76V;
2.切断2ZK,接地信号没有消失,重投2ZK;
3.切断3ZK,接地信号消失,重投3ZK接地信号依然存在;
4.拔出ZJ2再重新插上,接地信号消失。
请问:这个接地信号是谐振引起还是别的原因?



1200299248681.GIF

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guanz
    guanz 沙发

    从整个处理过程来看我看不出二次回路有问题。再补充一些资料:
    ①XX2采用鉴频原理消谐;
    ②YJ2整定值为15~16V;
    ③ZJ2本身自带整流(整流+直流中间继电器);
    ④拔出ZJ2后测其插座上对应线圈两端的电压有40.7V。
    因条件有限,不能对ZJ2做校验,我们现在只能怀疑ZJ2误动(感应电压)。
    2008-01-17 01:09:17

    回复 举报
    赞同0
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 板凳
    确定系统是否真正接地,出线柜没有设零序保护就没有选择性,虽然线电压仍然保持对称性,但不接地的其它两相对地电压要升高根号3倍.所以要确定出来.至于具体到哪条线路,只能一个出线柜一个出线柜的停.一般情况下PT的开口电压整定为100/3V,发生单相接地后它的输出为100V.但从你检测的结果来看并没有发生系统单相接地.要检查二次回路及装置.
    2008-01-15 10:47:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机负序保护

现在厂家的电动机负序过流保护:对于 CT一般会设有控制字,可选两相或三相.当控制字选二相CT时,我在做试验时为什么加单相电流所加值要是动作值的1.732倍.而加两相负序电流则所加值即等于动作值.请问各位高手为什么?在此先谢谢了

回帖成功

经验值 +10