土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 急!真空断路器VS1合闸时的冲击电流有多大?

急!真空断路器VS1合闸时的冲击电流有多大?

发布于:2008-01-14 13:49:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最近有个工程,9台KYN28柜,一共8台断路器,用的是VS1真空开关,二次操控电源两路引入,如果一路停电后,另一路自动投入。两路投切的时候用的中间继电器JZ7-44。辅助触点串联在电源回路中,我查了一下,JZ7-44触点容量只有5A,接点容量是否能满足需要呢?

请各位高手指教!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    我记得像这种情况不是考虑: 一台合闸, 其他工作时候的电流吗? 现在你们考虑的是8台全分闸, 同时?
    2009-09-28 22:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • cyw1300521968
    cyw1300521968 板凳
    VS1的分合闸电流达到1A,用继电器一般会烧掉接点
    2009-09-28 19:37:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母联和分段断路器的运行

有谁知道:220kV双母线双分段接线中,母联和分段断路器的运行方式是怎样的?

回帖成功

经验值 +10